【01】
2023年7月20日:第一次上门巡检
监理日志部分展示:

存在问题:
1.修补门套边缘出现开裂,待观察
【02】
2023年7月24日:第二次上门巡检
监理日志部分展示:

重点提醒:
1.等电位装置不得拆除,需按照规范接入线径

重点提醒:
1.房间报警器不得拆除,建议保留

存在问题:
1.厨房排水管位置定位不妥当,建议下移

存在问题:
1.拆改墙体与设计图纸规划不符,卫生间干区改墙要重新拆除

存在问题:
1.强电箱要外移,弱电箱去除
2.未对接原有线管安装至柜体侧板
3.网线未牵至空调检修口

存在问题:
1.水管布管不妥当
2.ppr进水管建议采用32管,分支管采用25管,支管采用20管
【03】
2023年7月27日:第三次上门巡检
监理日志部分展示:

存在问题:
1.开槽不得切断钢筋、主筋
2.开槽宽度和深度未做调整,方便底盒安装

拆砌墙技术交底:
1.当面告知施工要求和后期的验收标准。
2.如有异议,可提出,不影响工程质量和业主利益,标准可做调整。

检查合格:
1.检查洗衣机排水管连接符合要求

检查合格:
1.检查坐便器、地漏安装间距符合要求

检查合格:
1.检查燃气热水器及排烟管位置符合要求

检查合格:
1.检查油烟机排烟管位置及长度合格


检查合格:
1.请弱电箱定位符合要求



检查合格:
1.检查开关插座位置、数量符合要求


检查合格:
1.根据施工图,确认洁具、洗衣机、水槽、洗手盆等排水系统点位、安装方案合理

检查合格:
1.水电管线走向合理,电上水下,强弱电不同槽
2.间距15cm合格
3.湿区水管走顶



检查合格:
1.检查墙体开横槽的长度和深度符合规范
2.开槽符合横平竖直
3.开槽走向符合要求,厨卫墙面水、电线管无交叉排设
1:很多业主亲自盯工,遇到工艺问题和施工方探讨,都是“怼”不过,论装修,师傅们都称经验丰富的老工人了,但是施工标准到底谁说了算?业主们没有话语权,多数都很憋屈。

2:装修难,踩坑容易,避坑难,返工是个很容易入坑的点,难免有装修公司在此玩猫腻,从中牟利。多少装修小白入了坑,妥妥的花了冤枉钱。有了装小二监理介入,提出更合理的返工方案、审核返工预算做出合理的预算评估,从此拒绝返工抬价,保障业主的权益。
提高避坑意识:专业的事要交给专业的人来做!请个装小二第三方监理,完全站在业主的立场,全程盯控装修品质,开工技术交底,水电定位核对,水电材料核对,水电工艺巡检、水电工艺验收,木工技术交底、木工材料验收、巡检、验收......直到竣工验收。基础11次上门服务,查验400来个项目,排查3000多种隐患。
一起来看看装小二监理在华润悦府的验收情况吧:
【01】
